发表于 2005-4-9 16:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">2005</FONT>年<FONT face="Times New Roman">4</FONT>月<FONT face="Times New Roman">6</FONT>日,下午<FONT face="Times New Roman">14</FONT>时<FONT face="Times New Roman">10</FONT>分左右,班长安排我和另一女同事去电锅炉变配合更换变压器门锁并进行<FONT face="Times New Roman">10.5KV</FONT>的电源倒换工作,要进行跌落熔丝的操作。本来是另一个男的和我去的,后因为他有事,就安排我和她去了。但是在安排工作的时候,她他们是先到的,我后来才到,具体的工作任务我听的不是很清楚,当时她已经去拿操作杆了,等她到时,班长对工作内容进行了复述,配合供应科的人更换变压器室的门锁,不要让人进入变压器室。锁换好以后,要先拉开电锅炉变的低压开关,再进行倒电源的工作。要求保持带电距离,并没有指明到底谁是工作负责人,当然我们在出去干活时也没有人穿红马甲。锅炉变我们以前是从来没有去操作过,昨天是第一次去操作,不过以前我们做电缆头时都在,设备的位置是知道的,但是设备的具体情况还不是很清楚。</FONT></P>
<P ><FONT size=3> 在我们赶到工作现场后,换锁的人已经离开,电工班的一位师傅在那里等候,我们上去后,等他将电锅炉变的低压开关切掉后再打开锅炉变大门。此时,变压器正在运行,我进去后,由张满香监护。当时用了两根操作杆连接起来,发现太长了,在现场卸下一截后,就进行操作,将<FONT face="Times New Roman">103</FONT>线的跌落熔丝先中间,后两边一一进行拉开操作。然后用操作杆将熔丝取下,分别放上<FONT face="Times New Roman">104</FONT>线的相应的跌落熔丝座上,然后准备进行合熔丝的操作,当合上<FONT face="Times New Roman">B</FONT>相熔丝后,正在合<FONT face="Times New Roman">A</FONT>相,靠山侧的熔丝时,发现熔丝底座和熔管位置并不吻合,有点扭,这时我就想,低压开关是拉开的,变压器没有负荷,现在只有一只熔丝合着,在保证带电距离的情况下,看是否可以处理,于是就向跌落熔丝处走近了,想用手去吃力一下,这时还好那位女同事在后面叫住我,说现在不可以处理,我就停住了。最后,我还是用操作杆直接将<FONT face="Times New Roman">A</FONT>相的熔丝合上了,虽然它的位置有点偏,但还是可以正常合上的,不影响使用。</FONT></P>
<P ><FONT size=3> 我的工作实在是太危险了,想想都后怕啊!自己还准备4月24日,农历三月十六日结婚摆酒的,近一段时间以来,个人的事情比较多,那天,还准备发请柬的。人到了工作现场,心思没有到现场,又比较急噪,想早点干完,去办自己的事情。哎!我们的垃圾班长害我啊!明知道我个人的事情多,还安排这么多危险的活给我,当时,还有去那里干过的副班长提出他自己去,明明有其他人去的,班长都不批准,妈的,真的想送我去见上帝啊?</FONT></P>
<P ><FONT size=3> 10.5KV的高压熔丝啊,主要还是对变压器的三角形接线方式的原理不是很清楚,主观认为合了一相的熔丝,其他的是没有电的。其实,当其中的任何一相熔丝合上后,另外两相的熔丝下桩头都已经带电,是从变压器内部的线圈里回过来的,对地电压至少有7000V,如果当时没有及时制止,我如果没有保持好安全距离(至少0.7M)以外的话,我肯定要被高压电击中,非死即伤!那位女同事应该算是我的救命恩人了!</FONT></P>
<P ><FONT size=3> 不过,现在单位里还是要追究责任的,这一事件被定性为恶性未遂!倒!在全国一片讲安全的大形势下,我的处理肯定不会轻的。本来就很穷了,现在为了飞LOCK ON 还准备换机器了,这样一来,不知道奖金要扣多少了!惨!但是,最万幸的是我还活着,能接受单位的处理,能发帖,还能和大家一起飞,着的是命大啊!!!</FONT></P>
<P ><FONT size=3> 3GO里有从事和我一样的工作的人吗?评价一下?懂的人可以好好和我研究研究!!!</FONT></P>
<P ><FONT size=3></FONT> </P>[em07][em07][em07][em07][em07][em06][em06][em06][em06][em06]
发表于 2005-4-9 17:02:29 | 显示全部楼层
命大,三相供电?
发表于 2005-4-9 17:17:09 | 显示全部楼层
<P>见鬼,你们那里配电室的高压还能用手够着?这明显不符合安全规定嘛。我见过的高压只要在地上用手用力压一个把手就可以合上3相桩头了,桩头离地起码2M。你那里3相还是分别合上的?</P><P>你那位女同事和那个电工真不够意思,不说不就好了嘛,非要讲给领导听然后让你落一处理?不是没有出事情么?</P>
发表于 2005-4-9 17:31:28 | 显示全部楼层
<P>干电气一定要遵照规程.........</P><P>并且戴好安全保护设备.........</P><P>高压操作平时就应该模拟操练</P><P>看来你们公司动力能源科的人都在捣浆糊...........让一个没有实际操作过,特别是连模拟操作都没模拟过的人去操作,真他妈混蛋</P><P>我一般安排高压电工做高压负荷通断操作前都会给交代清楚,并且不会让没干过的人上,太危险了</P>
 楼主| 发表于 2005-4-9 20:49:08 | 显示全部楼层
<P>哎,那两组熔丝的设计本来就有问题</P><P>再加上都是在室内,而且房子造的又不高,</P><P>与现在的楼房高度差不多,伸手就可以够到,还没有设置安全护拦,</P><P>人可以直接走到熔丝处的。虽然合熔丝是要一相一相来的,但我们以前没有干过啊!</P><P>没有人把关怎么行呢?其实,我们班组已经出了很多事了,2003年7月11号,我的同学</P><P>也是因为10KV的设备,是高压开关的例行的检修,他把带电的当没有电,结果被电弧打</P><P>得少了两个手指啊!待岗一年,扣钱更多,手术N次,身体受到的伤害等等,比我更惨!</P><P>这跟班组的管理很有关系,我的班长年纪大了,明年退休,与我们有代沟,还有私心太</P><P>重,班里很多事情都没有商量的余地,他就好象是土皇帝,没有办法啊!!!</P><P>我的那位女同事,想打小报告,想邀功啊!想拿奖金,生怕人家不知道,</P><P>告诉了班长,班长怕隐瞒不报追究下来要担责任的,就往上报了,</P><P>结果她是作茧自缚,搬起了石头砸自己的脚,作为工作班成员,她自己也逃不了责任,</P><P>照样要处理,要扣奖金,自己要趟这浑水,我想想也很好笑的。</P>[em06][em06][em06][em06][em06]
发表于 2005-4-9 21:28:32 | 显示全部楼层
<P>必有后福啊!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-9 21:55:12 | 显示全部楼层
<P>呵呵!</P><P>谢谢了!!!</P>[em07][em07][em07][em07][em07]
发表于 2005-4-9 21:56:48 | 显示全部楼层
是不是有种刚规避过导弹的感觉?[em07]
发表于 2005-4-9 22:16:28 | 显示全部楼层
<P>你在什么性质的单位?你这样做可以,就是要开好带电工作的工作票再上去,不过,看样子你应该没这个资质。</P><P>在运用中的设备上工作……运用中的设备指全部带电、部分带电或一经操作即可带电的设备。</P><P>电力系统的安规明确规定,户内高压设备全都要加装1.7米以上的围屏,对于裸露在外的低于2.7米的带电部位还要加装防护网。这样除非姚明那样的,一般人是够不到带电部位的,所以,要么你单位的高压室不合格,要么你适合去打篮球,不适合作值守人员。</P><P>此外,本次未遂中,班长也有责任,未书面明确工作负责人、未开操作票、无设备调度指令是严重的违章指挥,对工作班成员的工作熟练程度、精神状态没有做好掌控,不过万幸,操作中应由两人进行并指定对设备熟悉的人做监护人还是保牢对了。</P><P>你自己应该负主要责任,正式操作前不作模拟、好像还没带绝缘手套、令克棒不按规定使用、对设备的操作程序不熟悉、擅自变更操作程序,我靠,在我单位,起码回家反省上6个月再来培训、重新上岗外带一年奖金罚没。</P><P>不知道你和你同事在整个操作过程中有没有发、接、复诵、虚操作、确认的现场令程序,如果没有,ok,全体停业整顿,好好学学安全规定再开工。</P><P>前两天刚通报了西藏一大爷跑错间隔,这两天正在严打,你造化可真好。</P>
 楼主| 发表于 2005-4-10 11:35:32 | 显示全部楼层
<P>我是在发电厂工作的,专业是变配电检修,负责的设备有开关,闸刀,封闭母线,</P><P>室外的10.5KV的高压线,干式变压器等等</P><P>涉及到的电压等级从24V一直到220KV,面广,设备多,</P><P>变压器、熔丝等这些设备本身设计是就有问题,加上设备所在的房间不高,</P><P>比我们的住宅高不了多少,伸手可及,自己个人的事很多,忙结婚,</P><P>干活又急燥,又心不在焉,人是到了,思想没有到,对设备和工作现场不是很熟悉,导致习惯性违章!</P><P>我是工作负责人,但是我们这样的操作是不需要开票的</P><P>以前也没有开过的,当天是我去操作,另一个是实际上的监护人,</P><P>还好,她叫住了我,否则,真不知道后果如何!</P><P>现在我已经暂停了工作负责人的资格,因为我的事,全分场要进行所有负责人的安规考核,</P><P>到时候我也要重新考核再取得负责人资格。</P><P>今年,刚好领导换届,新官上任三把火,抓生产,抓安全,抓管理,还提吃的2005年的工作思路和重点,</P><P>安全是第一位的,加上全国近期事故频发,单位里正在抓这个事呢,</P><P>哎,背啊!虽然捡回了一条命,但是却撞到了枪口上,没有办法!霉!!!要好好晒晒太阳,驱驱霉气!!!</P><P>总的说来我还是运气的,命大的!我的同学手指都少了两根,加上做手术,</P><P>(本来想保的,分别把手放在肚皮下和胸口养了好几个月,最后还是没有保住,</P><P>伤势反而加重,手指截得更多了)待岗,病假等身体的损失和经济的损失是不得了的!</P><P>还好是工伤,单位里出钱,否则这个天文数字的医疗费用,不管哪一家都是承受不了的。</P><P>我要在这次时间中吸取教训,好好学习安规和专业,保证自身的安全啊!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-10 11:38:02 | 显示全部楼层
<P><b><FONT color=#000066>IrgenGioro是干什么的?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>难道也是同行?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>变电所的,还是调度、检修的?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>交个朋友吧!大家以后可以经常切磋工作,切磋游戏中的技巧!</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>我的QQ:50605349,加我哦!</FONT></b></P>